烟台论坛网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1829|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

海底电缆故障 长岛全县供电受影响

[复制链接]

35

主题

88

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
楼主
发表于 2013-8-14 13:48:22 | 显示全部楼层
记者从山东电力集团获悉,长岛县遭外力破坏的邱长海缆仍在紧张抢修中。目前,重新启用的35KV备用海缆已经满额供电,长岛县居民的基本生产、生活用电全部恢复。
  
  26日11时08分,长岛县与大陆电网连接的唯一一条110KV邱长海缆遭外力破坏,导致长岛县停电。事故发生后,长岛县供电公司紧急启动应急预案,及时排查故障点并迅速组织人员抢修。经遥测发现,故障点出在海缆B相5400米处。
  
  由于110KV海缆维修技术要求高、难度大,为尽快恢复长岛供电,烟台供电公司指派技术专家组于27日赶赴现场,与长岛县政府和长岛供电公司联合组成了抢修指挥部,指挥海上连夜抢修。
  
  抢修同时,长岛县供电公司立即启动临时柴油发电机组向县委、县政府、供水、医院等重要部门供电。蓬莱、牟平、招远等供电公司紧急支援发电车,全力保障全县重要场所、单位临时用电。此外,供电公司紧急启用了35KV备用海缆,于27日晚8点恢复部分居民供电。
  
  在供电部门的不懈努力下,截至28日晚6点,长岛县供电已基本恢复正常,35KV海缆已经满额供电,临时保证了居民的生产、生活用电。杨传忠 姜利利
  
  供电公司说长岛停电原因:船锚划裂海缆绝缘层
  
  28日下午,长岛供电公司党委书记崔斌向记者介绍了造成停电的原因。
  
  据崔斌介绍,因海洋的特殊环境,110KV邱长海底电缆与陆地电缆最大的区别就是绝缘层,海底电缆的绝缘层是先进行抽空,在真空的环境下注入油,这样一方面可以绝缘,另一方面可以减少海浪的冲击。
  
  长岛供电公司的工作人员经过勘察认为,邱长海缆的损坏是外力造成的,从勘察情况看,应该是船锚惹的祸。长岛是一个天然的避风港,前一段时间的大雾暴雨天气,使得很多船舶来到长岛。而一些船舶在抛锚时不慎闯入海缆的禁锚区,起锚的时候,船锚划裂海缆的保护层、绝缘层,造成海缆出现故障。
  
  崔斌告诉记者,长岛供电公司每月都对备用电缆进行维护,但本月因大雾天气没有来得及维护,进海后发现备用电缆也受到海上船舶船锚的破坏,供电部门对进水的35KV备用电缆进行了裁切,随后进行了接合。27日晚,备用电缆修复,长岛供电公司对全岛开始实行分片供电,保证居民起码的生产、生活需要。
  
  老专家支招:修建海上平台拉上水面维修
  
  28日下午3点多,长岛县主要负责人都来到了长岛供电公司,同时请来了曾参加广东汕头110kv海缆线路维修的老工人、老技术专家,共同商讨海缆的抢修方案。
  
  海缆抢修的几大难题在会上被提了出来:能否将海缆拉上海面修理?如何进行抽空?如何在真空的状态下进行注油?几位老专家认为,应该在海缆出现故障处修建海上平台,将海缆拉上水面后进行维修。鞠平